    一個曾經nA的數字指示器的連接到防爆壓力傳感器

    來源:作者:發表時間:2016-01-28 11:39:04

    是否有可能非易燃防爆nA的數字顯示器連接到本安防爆I傳感器在危險區域?

            很多時候,從壓力傳感器沒有一個內置的用于測量值的數字指示器被連接到外部數字指標信號。這些數字指示器使一現場顯示測量值的,因此,一種方便和直接讀取,例如,在存儲容器的水平。

            壓力傳感器用于危險區域經常被設計成與點火保護類型“本質安全”,因為這允許在有源電路的干預并且需要較少的能量。然而,這也意味著,沒有充分的能量可用于一個功能強大的測量值的顯示。其結果是,數字指標常常設計有著火保護類型,可使更多的電流和電壓被允許。通常情況下,數字顯示被設計成“非易燃”(出NA)。該著火保護類型使耗電的儀器在防爆區域進行操作了。然而,防爆娜是用于2區有限的 - 所以在爆炸性氣氛極少出現的地方。

    數字顯示和阻擋的正確連接

            每Ex i防爆傳感器需要一個本質安全屏障為它的電壓供給,從而使互連被認為是本質安全和好處,如無需火災證書維護工作,都可以使用。請閱讀我們的這篇文章在這里:“前的障礙和本質安全型壓力傳感器 - 一個不可分割的一對”。數字指示器經常集成為無源元件,有或沒有外部電源,直接在傳感器的4到20 mA的電流信號。由于防爆nA的數字指標在其批準無實施我的性能數據,也因此不能用在“本質安全證明”。因此,防爆nA的指標不能被連接在防爆我電路。

            有,但是,有可能與第2區的防爆我壓力傳感器的前提是本質安全隔離柵還具有防爆nA的批準,必須安裝在2區連接數字指標。